  等級:新手上路 文章:6 積分:126 註冊:2011-01-21 |
同樣制冷量的空調機其風量各異?010/18 同樣制冷量的空調機其風量各異,舒適性空調機的風量與冷量比為1:5,而�皕羈睎蒝鱄毓q與冷量比為1:3.5,機房專用機房空調機具有大風量、小焓差、高顯熱比的特點,通常焓差為2kcal/kg左右。也就是說,機房的熱負荷90%∼95%是顯熱負荷,同樣的熱負荷顯熱比越高要求送風量越大。這就要求機房的空調系統能夠提供較大的送風量,所以一般機房送風量要比通常舒適性空調房間所需的送風量大1.6∼2倍。 發送圖片到手機 在一定程度上機組的部分機件性能由于偏離了最佳運行點,從而影響了機組整體的匹配狀態,不利于機組性能的充分發揮和高效率運行。然而機房專用機房空調機,由于把運行點作為設計點,因而機組始終處于最佳運行點,這就從根本上避免了這些問題。機房環境條件的變化對電子計算機和程控交換機設備的影響電子計算機機房和程控交換機機房內的氣候條件,直接關系到電子計算機和程控交換機設備工作的可*性和使用壽命。檢查冷凝器工作時的電流是否正常,從工作電流也能夠進一步判斷風扇的工作情況是否正常。 控制系統的性能與空調系統技術經濟性能密切相關。不少機房專用機房空調機生產企業專門開發一系列的控制器作為空調系統的組成部分。采用電子控制器或微機控制已經十分普遍,有些企業已經把模糊控制技術應用在計算機房專用空調系統中。 4.風量,機房空調的風量大(風量大,環境的均勻性好)普通空調的風量較小(否則人吹了會不舒服)2.精度,精密空調的精度高,一般調節溫度在1攝氏度以內。普通空調精度較低,一般調節溫度在3-5攝氏度冷空氣由空調下部送出,在地板平面流動,依據流體力學原理,冷空氣分布在機柜的中部和下部,在機柜的周圍形成冷空氣的''包圍'',空氣受熱上升,在房間內依*''熱動力''流動。計算機機柜在底部吸入冷空氣,計算機或機柜本身的強制通風設備完成空氣的循環,受熱的空氣由機柜上部排出。 |
|
|
|